主题:程序老丢
点击:714 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ttgg.07
西门子系统具体暂不清楚,这床程序老丢加工程序 现在不到24小时就丢啦他们说已经更换了一个新电容但还是不行。加工程序永久还存不了,怎么办呀?谢谢
11-12-05 13:11
1楼
编辑
引用
管理
13477442498
看一下备份电池是否没电了。
11-12-07 09:13
2楼
编辑
引用
管理
1143799064
电池是否没电了
11-12-07 09:46
3楼
编辑
引用
管理
lxf29.happy
是电池没电
11-12-07 11:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
量一下上面的电池电压;
11-12-07 12:29
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
有4065号报警吗?
11-12-07 18:09
6楼
编辑
引用
管理
chenqing309
更换记忆电池看看
11-12-07 18:39
7楼
编辑
引用
管理
ttgg.07
刚换的电容,802d不用电池,是4065报警
11-12-07 20:03
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
可以参考我2011.11.02回复Re: 急!802Dsl 报4065警关于存储器的帖子进行应急处理。