主题:PLC输入程序时,最后报告内存不足?如图

点击:7040 回复:18

附件
请教高手怎么解决?
11-11-23 19:29
不要勾  软元件注释   试试
11-11-23 20:00
楼主的PLC是不是FX1S系列的?
你不要把别的勾上,只下程序
11-11-23 20:26
编译没错就只下程序
11-11-23 20:42
编译没错就只下程序,不行的话就清除一下内存!
11-11-23 22:10
注释占内存的。不勾,看程序超过2000步没。
11-11-24 09:38
只选MAIN试一下;
11-11-24 11:41
楼主的问题解决了吗?
希望解决了也给个信,问题也得有个解决的方法呀
11-11-24 19:37
是啊
11-11-24 20:20
确认下PLC参数设置里面的容量设置一项
11-11-24 21:46