本人有一套三相交流安川伺服器,功率是750w,想用它来研究学习用,可它的电源要求是输入三相220v,50/60HZ,可我厂里没有这样的电源啊,只有三相380v,50HZ的电,这可怎么办,我突发奇想,用三相变频器输出的电,作为电源啊,厂里有一台闲置的1.5kw三相交流变频器,它的电源输入是三相380v,50HZ的电,不知道我能不能通过修改某些变频器参数,来获取变频器输出三相220v,50HZ的电呢?要是能的话,主要是修改哪些参数呢?大侠们,都来说说看啊,该怎么做啊,不胜感激。
11-11-23 19:22
变频器应该不能当电源来使用吧
11-11-23 20:29
用三项变压器吧
11-11-23 20:36
不规范,变频器输入的是方波模拟正弦,不怕变频器炸掉或者私服坏掉就试试,最好买个变压器。没多少钱。
11-11-24 09:45
变频器输出侧只能带电机;
非要三相220V的话,用三相变压器;
11-11-24 11:29
受教了
11-11-24 18:08
不行
11-11-24 20:27
最好是用三相变压器,不过你直接接单相220空载也能试验
11-11-24 20:32
用三相变压器啊,变频器不能当电源啊。
12-02-11 14:59
我也想知道啊
12-02-11 15:19