主题:活见鬼了!这样做法是不是人才?
点击:2741 回复:35
10楼
编辑
引用
管理
caojie0723
好难的问题 等高手吧
11-11-21 17:01
11楼
编辑
引用
管理
寒江孤雁
进线开关不应加漏电,太容易误动,且会造成大停电。 漏电开关应加在重要的几个回路上。
11-11-21 17:11
12楼
编辑
引用
管理
LiuQiang3385
引用
寒江孤雁
在 2011/11/21 17:11:53 发言
【内容省略】
支持
11-11-21 19:02
13楼
编辑
引用
管理
zgj_666
跟前面说的一样,时漏时不漏电的那相零线对地了
11-11-21 20:57
14楼
编辑
引用
管理
langguike
某一条零线接地。曾经在一餐厅查漏电(有时跳电,有时几个小时都不跳)最后查到空调零线被老鼠咬破后因震动有时碰到铜管漏电。
11-11-21 21:21
15楼
编辑
引用
管理
mkn377
学习了
11-11-21 21:28
16楼
编辑
引用
管理
吉林风
三相电和单相电混接吗
11-11-21 22:10
17楼
编辑
引用
管理
huiya_20050110
漏电开关不跳就不是漏电嘛!有没有看过单极开关的额定电流啊?可能是过载了,换个大点的开关看看
11-11-21 22:21
18楼
编辑
引用
管理
huiya_20050110
因为你带着负载测的嘛!用的还是摇表。如果漏电开关时跳时不跳那就是线路有轻微漏电吧
11-11-21 22:27
19楼
编辑
引用
管理
329306804
三相对地电阻为零。你把用电设备全部断开,有可能是某个用电设备未断开造成。因为是三相四线,总回路不能装漏电开关,因为三相电流不可能平衡。应装在各支路上。
11-11-22 13:53