10楼
编辑
引用
管理
390056658
楼主问的是:为什么跳闸, 我公司用的是 《上海美度》变频器, 上级是400A的漏电,四年间 基本上算是没跳过。 虽说是 不应该加 漏电, 但是老板 都是有要求的。 不加不行!
11-11-22 20:20
11楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
变频器单独走一路好了。单独设置个开关。 这个东西干扰大很容易在跳闸线圈上产生信号误动作
11-11-22 20:59
12楼
编辑
引用
管理
804258199
变频器由于本身的特殊结构,是不可以用带有漏点保护器的断路器的,具体你可以咨询变频器厂家。会给你一个满意答复的
11-11-23 12:08
13楼
编辑
引用
管理
1319186638
我有一台三菱也是这样。有漏电开关就要跳。但有的变频器不会跳。
11-11-23 18:44