10楼
编辑
引用
管理
四十不惑
一步一步查,水泵,电缆,确认电缆埋地坏了可以把红线和地线当相线用,另加一根地线。
11-11-20 09:00
11楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
首先需要怀疑潜水泵电机。
其次就是铠装电缆型号,如果是纵向铠装问题不大,平时用的22铠装用在深井,会因为重力使铠装铁皮收缩,反而会伤到电缆。
11-11-20 16:58
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你应该先确认水泵有没有问题?
用兆欧表测试时水泵还连接的吗??
11-11-20 19:14
13楼
编辑
引用
管理
1170023160
一般铠甲电缆不易坏,电机的可能比较大,先坼掉电机,把线头分开再测线与电机。若线有问题的话,一般在转弯处。短的话,可以接一截,长的话把有问题的并一起后再重放一条。
11-11-20 19:40
14楼
编辑
引用
管理
董明724394734
要拉上来看一下,判断是电缆还是泵的原因了,其它应该没办法!
11-11-20 22:05
15楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
莫非潜水泵内部进水造成线缆短路。
11-11-20 23:17