主题:请教关于电动机的问题
点击:1339 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1365685991
如果三相电动机缺相,首先看到的是什么情况?最简单的检测缺相的方法是什么?请教各位师傅了
11-11-17 15:51
1楼
编辑
引用
管理
lhygdr
振动,异响,电机外壳温升骤增。出现这样情况时立马停机啊。 用万用表检查三相供电电压并排除三相电压不正常的故障;检查电机三相绕组是否有断相故障。
11-11-17 16:18
2楼
编辑
引用
管理
xuchunming2612
同意楼上的,用钳形电流表把三项电源一起测量,电流不为零,基本就是缺相了。
11-11-17 17:44
3楼
编辑
引用
管理
1365685991
谢谢各位师傅了
11-11-17 17:56
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
空载运行时,电流异常增大,就是征兆之一;三相电流不平衡,征兆二。
11-11-17 19:29
5楼
编辑
引用
管理
lyj_1204
如果少两相的话,电机会不会转啊?
11-11-17 20:35
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
少两相都够不成回路怎么能转。
11-11-17 21:06
7楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
高温异响。
11-11-17 21:46
8楼
编辑
引用
管理
guoyansong01
缺相的话,声音不一样,你可以自己去试一下,而且一相接触不好都会有这样现在。如果有热继电器的话,它会跳脱的。
11-11-17 21:47
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-18 12:08