主题:软启动器起动后自动切换为旁路接触器时,软启动是否还工作?
点击:7673 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
xinfei
软启动器起动后自动切换为旁路接触器时,软启动是否还工作?
11-11-17 09:15
1楼
编辑
引用
管理
1143799064
当然工作
11-11-17 10:33
2楼
编辑
引用
管理
xinfei
引用
1143799064
在 2011/11/17 10:33:56 发言
【内容省略】
那这样是不是软启与接触器一起并联输出了?
11-11-17 13:54
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
晶闸管不工作了.它还控制旁路接触器
11-11-17 18:36
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不应该工作。软启动器在切换工频之前的一刹那,应该先封锁输出,然后切工频(旁路接触器闭合)。
11-11-17 19:11
5楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
11-11-17 21:47
6楼
编辑
引用
管理
还在今朝
肯定不工作了,但是控制旁路接触器线圈的通断
11-11-17 21:50
7楼
编辑
引用
管理
mkn377
学习了
11-11-17 21:55
8楼
编辑
引用
管理
hlslh
当然是工作的。工作方式是用软启动器把电机启动起来后输出就封锁了,用它本身的控制回路控制旁路接触器闭合,转为工频运转
11-11-17 22:30
9楼
编辑
引用
管理
hlslh
当然是工作的。工作方式是用软启动器把电机启动起来后输出就封锁了,用它本身的控制回路控制旁路接触器闭合,转为工频运转
11-11-17 22:31