主题:请教怎样选择热保护

点击:2135 回复:13

我单位有一台三相380电机额定电流是4A实际带载测电流为2.3A,请教怎样选择热保护,选多少的热保护?还有知道电机功率怎样算额定电流我查了一下W/U=A但结果不是电机上标的额定电流。谢谢!
11-11-08 13:59
请交给你们单位的电工去做吧。
11-11-09 16:47
看热保护产品手册。
11-11-09 17:01
找专业人士吧
11-11-09 20:59
该用户被锁定!
11-11-10 09:51
选3到6A的热继电器,把数值调到额定电流。。。。三相电机的额定电流计算是电机的额定功率除以根号3乘以功率因数再乘以电压  I=W/n.U.3开根     这样就可以算出来了
11-11-11 00:02
首先你得去补一补电工基础知识,三相电流计算公式是你这样的吗?
其次你的电机和负载不匹配
最后在知道电机额定电流的情况下应根据该值选择热继,额定电流值最好位于热继调整电流范围的中间值附近,不要使用于极限值,否则就没得调整了。如果不能取得额定电流值的,可按以下经验值计算电流:5.5KW以上三相电机可以KW×2(A),5.5KW以下的乘以3.5~2.5,功率越小倍数越大,0.5KW以下的可以乘以4
11-11-12 22:47
学习,谢谢楼上师傅查了一下书热保选用额定电流的1.05倍.
11-11-13 16:49
选额定电流的0。95到1。05倍
11-11-13 19:28
对!
我支持!