主题:关于松下A5伺服Z相输出

点击:3104 回复:4

松下A5伺服Z相输出形式为开路集电极输出,可以直接驱动PLC高速口吗?我现在要求电机每转输出一个脉冲应该设定哪几个参数?谢谢
11-11-04 23:47
你是什么型号的PLC呢
伺服的Z相脉冲是一转一个信号的
11-11-05 00:17
s7-200的
11-11-05 16:49
该用户被锁定!
11-11-16 10:13

引用 dongwuping 在 2011/11/4 23:47:36 发言【内容省略】

你是指19脚输出么?若是指这个的话,那不需要设置任何参数,它本身就是以原点做输出的,转一圈就只会发出一个脉冲。我试过能直接接。