主题:【话题】22KW电机配线烧结短路,大家看下是什么原因(20111104)
点击:4337 回复:45
40楼
编辑
引用
管理
LiuQiang3385
引用
fyh22330239
在 2011/12/16 1:11:05 发言
【内容省略】
受教了,“要尊重技术规程" 说得很对
也谢谢大家对我的关心
12-04-07 22:56
41楼
编辑
引用
管理
佛祖与魔
10平方线
12-04-08 16:55
42楼
编辑
引用
管理
wuwangwochao
6平方的铜线可以带多大的电流?单股与多股有区别吗?
12-04-09 08:28
43楼
编辑
引用
管理
修不好再说
线是6平方不错,但是请不要忘了启动完毕后是两根并用。
16-11-05 16:04
44楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉也是接触器坏导致的
16-11-05 20:40
45楼
编辑
引用
管理
1522615606
电线是有点小,不过接触器坏了更容易烧
16-11-06 16:04