主题:【话题】PLC和GOT通讯出错(20111026)

点击:1630 回复:16

车间一台机器,在调试和试产阶段都好好的.最近屏老报通讯出错.然后关电,重新上电的话有时候又恢复正常了。PLC用的FX系列,人机用的GT1050,通讯线用的是FX-50DU-CABO.刚开始以为是通讯线接触不良引起,把两端接头螺丝固紧,依旧出错。然后更换通讯线,再换人机,再换PLC,还是一样。打三菱客服,说是通讯线的问题。说FX-50DU-CABO这根线是F900系列用的线,1000系列用的是别的线,报了个型号给我。但是我自从推出1000系列后和PLC通讯都是用的FX-50DU-CABO,从没有出现这种情况。请各位帮我分析下,头都大了。
最后修改:2011/10/27 8:53:21
11-10-24 16:20
最怕三菱客服说,你不用原装的我们不敢保证之类了.
11-10-24 17:37
FX-50DU-CABO和现在新的连接电缆型号是不一样,但是可以一样用,内部的接线是一样的
而且这个连接线现在没什么人用原装的线,都是用国产的
换线或是换屏等排除下是哪里连接不稳定照成的
11-10-24 20:02
PLC的问题居多
干扰也有可能!
11-10-24 20:34
有可能干扰
11-10-25 07:20
把线换到别的设备上试试就能试出线的好坏了。客服一般情况下只能处理简单的问题,或者给点建议之类的,剩下的都得自己解决。。。
11-10-25 07:38
我处理的时候,第一步就是从别的机器上拆了根通讯线换上的,还是一样.然后再换了人机,最后换的plc,这三样都是从别的机器上一套的。可是还是回出错。干扰我也考虑过,通讯线现在都没有走线槽了,直接拉在外面的。
11-10-25 08:04
线是一样的,只是型号变了;
有同型号的PLC或人机换上试一下,先确认是哪个的问题;
11-10-25 08:55
机器旁边有没有什么特别的设备,对这个通讯有影响
11-10-25 09:52
该用户被锁定!
11-10-25 12:48