登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】哪一种理解是对的(20111025)

点击:1920 回复:27

引用 kdrjl 在 2011/10/24 19:07:32 发言【内容省略】

这个方案好,电缆用35的就可以了。
11-10-26 00:18

引用 1142038085 在 2011/10/25 10:36:59 发言【内容省略】

表情
11-10-26 09:18
采用星形接法零线一定要有,如果有一根损坏不会影响其他加热管,不接零线电流不均衡容易损坏别的加热管
11-10-26 10:43
谢谢大家的指教
11-10-26 16:42

引用 1142038085 在 2011/10/25 10:36:59 发言【内容省略】

11-10-27 09:41
我支持楼上说的
11-10-27 13:48
我认为零线不能要,一旦接零线,就完全是30X4X4.5的电流
不接零线是两个加热棒串联,电压下降,电流不变。也就是两个加热棒使用的是一个的电流。
可能不准确,望高手指教
11-10-27 21:01

引用 hnxxysw.wei 在 2011/10/26 10:43:02 发言【内容省略】

我认为零线不能要,一旦接零线,就完全是30X4X4.5的电流
不接零线是两个加热棒串联,电压下降,电流不变。也就是两个加热棒使用的是一个的电流。
可能不准确,望高手指教
11-10-27 21:02
取三支AC220V的加热丝将其接成星形接法后,其功率为4KW*3=12KW,此时要用AC380V的电源供电,三支发热丝的计算电流为:12000W除以380V再除以1.732(根号3)=18.2A,其余27支AC220V的分为9组,也采用星形接法,并联接在一起,总功率为120KW,总电流依上面的公式计算电流为182A!需选用250A的漏电断路器,电缆线选50平方或大一级别。
11-10-29 06:34

引用 xfhy22 在 2011/10/27 21:02:56 发言【内容省略】

正确!
11-10-29 20:37