主题:家用电路跳闸,恳请师傅们给我分析一下

点击:1402 回复:21

引用 塞罕坝电器 在 2011/10/23 21:12:22 发言【内容省略】

11-10-24 12:00
漏电保护电源检测器 电路检测仪 相位检测器 10A
你可以买这个东西检测下 具体功能可以百度~
关于电脑漏电的话,应该插上启动电脑,漏电开关马上动作
11-10-24 13:06
该用户被锁定!
11-10-24 13:35
应该是漏电引起的跳闸!
11-10-24 14:10
所有的插座都换新的了,墙内的线路也查了,没问题。问题是第九、第十个和前六个都正常,只有第七、第八个跳闸。只好断开底线,但这样不安全,愁死人了,请各位师傅指点一下。
11-10-24 20:57
把你原来插第 7   8 上的用电器插到别的上度下不就很清楚了原因了吗?
11-10-25 14:58
多半是电脑漏电,你把电脑插别处试试。
11-10-25 23:23
首先其他插座上试一下电脑,如果没有问题再用摇表测一下零线和底线的绝缘。
11-10-26 09:16
检查电路应该这样,把负载全部断掉,后观察是否还跳闸?如果不跳,就可以将负载(电器)一个一个插上,当插上后不跳说明正常,如果插上跳闸说明该用电设备有漏电现象,要用万用表或摇表检测下。是否电气接地了。
11-10-26 09:25
这两个插座的线可能接的和其它相位不一样,电脑可能漏电