登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:恒压供水一拖十 的问题请教?

点击:1227 回复:11

我看到一个控制要求是:用一台变频器,拖动十台电机,当压力下限时,变频启动,启动完成,切到工频,依次启动,当达到压力上限时,停止切换,当变频器达到频率下限是,依次切断工频,先投先切!
我画出的SFC流程图好大好大啊,简直就是拿十个电机排列组合,工作量太大了,我是不是方法错误了,求指教,有以往的案例就感激不尽
我的思路不知道对不对,请指教,有程序就感激不尽了
11-10-21 09:00
怎么没有看到图,其实变频器的说明书上就有。
11-10-21 09:12
其实有变频又有工频同时运行是不好的,这种情况下,变频的作用不大,调节的范围很小,否则会造成压力的不匹配,严重时会爆管.
11-10-21 09:23
如果频繁切换工频与变频不是很好。
11-10-21 11:51
不要这么多台马达吧!你们是供水企业呀!变频调速1:1对应是最好的呀!
11-10-21 12:54
一拖十;
呵呵;当软启动用?
11-10-21 15:30
6楼
该帖内容不符合相关规定!
11-10-21 15:44
是的,1拖10,很费劲的。主要是互锁太多。再加进去每台机器的手动变频的话,那是相当麻烦的。不过起码不用动太多脑子。也还好。
11-10-21 17:04
用大泵不行吗?搞那么多电机,控制相对复杂啊
11-10-21 20:53

引用 viptda2005 在 2011/10/21 20:53:48 发言【内容省略】

用变频器一拖二的方式即可满足楼主的要求!
11-10-21 21:07