登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:■■■变频器给定问题■■■

点击:1443 回复:14

我遇到一个很头痛的问题了,11KW的邦飞利变频器经滤波器拖一个3Kw和一个7.5Kw,两台电机都是6000转的电机,变频器工作时是200Hz运行的,机器上两台一样的变频器,各分别驱动2个电机,一启动机器,两个变频器都报警F0507,F0507属于输出电流报警范围,手册上(电机相监视消息,检查电机和接线),新意大利进口机器,线不会这么快有问题吧,然后线的接头我都全重新接了还是不行,但是如果变频器输出端我单独接两台电机中,任意一台启动运行都没有问题
我尝试把斜坡时间从100Hz/S减到50Hz/S,另外也把启动电流加大了2A ,都没有用,不知道原因在哪了
11-10-21 00:18
有其它20mA电流源可以接上试下;
11-10-21 08:44
一拖二的变频器有点偏小了,所以启动的时候要轻载启动。
另外,一拖二的控制,变频器要设置为标量控制模式,不要设置为矢量控制。
11-10-21 19:29
没有监控参数,20MA信号没问题。变频器已经正常运行20多天,就是停机1天后再开出现的问题,用标准信号源试验过也是同样现象。
最后修改:2011/10/23 6:22:25
11-10-23 06:21

好像有现场校验手操器可以检测DCS过来的信号,时间长了忘了仪器具体叫什么名字了。
11-10-23 08:46

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯