主题:FX1N-40MT通讯口不够的解决办法

点击:1686 回复:11

FX1N-40MT本身只带有一个通讯口,这个通讯口我用来连触摸屏了,可我还想把PLC连着电脑,可以监控看PLC内部程序怎么变化,也就是要扩展一个通讯口了,不知道FX1N-40MT能不能扩展一个通讯口?如能能,该买些什么扩展板呢?我想连电脑测是用USB口连,这样的话,又该买什么样的连接通讯线呢?我还想着,这个通讯扩展口还可以连变频器,实现变频器的通讯控制,比如连丹佛斯 VLT 2900的变频器,工控达人们,谁能告诉我该买什么样的扩展板呢,通讯线又是怎样的呢?不胜感激。
11-10-17 22:42
别让帖子沉下去,能让更多的人看到
11-10-18 08:44
把圆接口上面的盖子掀掉你就可以再看到一个接口了啊.可以用fx1n-422bd。
11-10-18 08:44
还一个就是你用的什么屏,象三菱的屏就自己带了穿透功能的。不需要pc和plc连接,只需要pc和人机连接就可以监控到程序了。
11-10-18 08:47
FX1N-422BD;可以扩展一个口;
11-10-18 08:50

引用 jumpingqq 在 2011/10/18 8:47:37 发言【内容省略】

我用的是 proface   GP系列的屏,不知道这款屏有没有穿透功能?
11-10-18 15:05
PROFACE有的是有这个功能的;
不过PLC上加个422BD用不了多少钱,使用也方便;
11-10-18 15:28
说得对
11-10-18 19:01
扩展三菱原装的FX1N-422-BD通讯板
或是扩展个国产的USB通讯口,直接用USB线编程
附件
11-10-18 19:02

引用 fumz78 在 2011/10/18 19:02:54 发言【内容省略】

这个 USB的扩展板名称啊,是不是叫 Fx1N-USB-BD?
11-10-19 08:49

上一页下一页