主题:【话题】监控状态导通,但实际上plc没有输出(20111011)

点击:1521 回复:18

先检查外部电路、再查PLC很多故障都是外部电路故障!不要动不动就认为PLC损坏!
11-10-10 17:09
PLC上的RUN开关还没打开。。。
11-10-10 18:20
楼主似乎没有回答2楼的问题。
另外,程序是试验用、设备用?是否为以前在用的程序,有没有禁止输出?
以及各位的诸多提示。
11-10-10 18:46
是新plc,刚编写的程序,还是以前在用的老设备之前无问题,新设备可查接线,电源,程序编写,老设备有可能点损坏,无论新旧设备可考虑换输出点测试判别。
11-10-11 14:05
我变的程式有多个Q0.0,犯了双重输出的错误,哈哈,希望大家别再范我这样的错误。谢谢诸位了!
11-10-11 14:33
学习了表情
11-10-11 23:01
又是双重输出惹的祸,看来真的注意。
11-10-12 11:13
该用户被锁定!
11-10-13 13:33
我是用三菱PLC  双线圈输出 根本不能写入!
11-10-13 20:18