10楼
编辑
引用
管理
hbxdy
是变压器的零线吗?你说的线路改造是指变压器到配电总柜的连接线吧?那就对啦!
11-10-09 11:05
11楼
编辑
引用
管理
fanxiaojie1
零线没接,A,B是380V ,如果负载不平衡的话,肯定烧
最后修改:
2011/10/9 12:39:19
11-10-09 12:36
12楼
编辑
引用
管理
qlin
看情况,灯管的回路线是接了的;但不知,灯管是接于一相上,还是分布于三相。
查清楚零线断开处,画出电路示意图,问题就清楚了。
11-10-09 19:26
13楼
编辑
引用
管理
mkn377
看情景应该是三相电进来,总的领衔没有接使得两套灯管跨接到两相线上
11-10-09 21:09
14楼
编辑
引用
管理
小阳
很有道理.
11-10-10 10:43
15楼
编辑
引用
管理
495938881
接的是380V吧
11-10-10 16:40
16楼
编辑
引用
管理
495938881
11楼正解
11-10-10 16:43
17楼
编辑
引用
管理
icekj
应该是像11楼说的,形成了串联,可他们在安装的时候就不应该这样接的。
11-10-10 18:04
18楼
编辑
引用
管理
zmzhang
12楼正解。
11-10-10 21:12
19楼
编辑
引用
管理
lhlli
学电工培训时,有这样一个案例:零线安装不符合要求导致灯具损害事故
事故经过:某厂外部电源停电,启用自备柴油发电机发电,各车间与部门便相继合闸用电。不料每开一盏灯,灯泡或灯管只闪烁一下便烧毁。半个小时内共烧毁日光灯16只,白炽灯82只,损坏数占全部灯具的60%以上。
原因分析:
1.零线安装不符合要求,发生断裂且三相负荷严重不平衡。
2.保护装置不完善,安装时未实施重复接地。
事故教训与防范措施:
1.安装零线应牢固,不允许安装单极开关和熔断器。
2.按照规定安装重复接地,并定期进行检查。
11-10-11 08:16