请注意!就是你能得到比较公认的答案也不要作为标准答案!
因为相关标准或规范里没有这样**KW的规定,但是一般地,对于有独立变压器的(如工矿企业),只要变压器和导线允许多大的都能直接启动,自己看着办。对于公用变压器的(如居民小区)一般15KW以上就要降压启动。
实际上说到底就是要考核启动时的电压降是否在允许范围内,还要看同一台控制柜或同一线路上有没有对电压敏感的设备,我做过一个电信机房项目,他们的变压器不要太大了,但人家硬是要求7.5KW以上的都要降压启动!为什么?因为计算机对电压的敏感!所以,做技术的千万不要说“一般情况下”!
11-10-08 21:41
15kw
11-10-08 22:09

引用 kdrjl 在 2011/10/8 20:10:50 发言【内容省略】

如电机功率为10KW,其25倍为250KW,当变压器容量小于250KVA时,需要采用降压启动,应该是这样解释的吧!? 俺未能看出“太过分”在什么地方,请版主明示。
11-10-08 23:19

计算一下电机的额定电流乘以6倍,比电机上口的开关容量大,就要考虑降压启动了。
11-10-09 08:30

引用 xilinxue 在 2011/10/9 8:30:44 发言【内容省略】

应该是比瞬时脱扣整定电源还要大,就要考虑降压启动,为什么?请看以下一帖就知道。
http://m.gkong.com/bbs/216609.ashx
11-10-09 10:05
二楼,四楼正解
11-10-12 23:27
10kw以上是对的
11-10-13 06:45

计算一下电机的额定电流乘以6倍,比电机上口的开关容量大,就要考虑降压启动了。
11-10-13 06:58
我支持8楼的说法