请问:变压器50kva,负载10KW距离1000米要用铠装四芯电缆。铜芯用多大平方。铝芯用多大平方。
11-10-07 12:09
1楼
编辑
引用
管理
zaxscd
25平方X4可以吗大家给点意见
最后修改:
2011/10/7 13:17:01
11-10-07 13:14
2楼
编辑
引用
管理
qdhtxm
是先通过负荷算电流,根据电流选电缆,然后根据选好的电缆算压降
11-10-08 13:34
3楼
编辑
引用
管理
yuuy6688
我认为是:铜25平方X4,铝40平方X4。请高手指点是否正确。
11-10-08 19:08
4楼
编辑
引用
管理
yuuy6688
没有40平,铝就选50平方X4
11-10-08 19:09
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
铜的那个25平可能不够用。有点紧张了。满负荷的时候会发热严重的。
11-10-08 20:14
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
铝i的50够用了
11-10-08 20:32
7楼
编辑
引用
管理
ziyougongren
25平方铜应该够?才26个电流
11-10-08 20:54
8楼
编辑
引用
管理
zaxscd
铝35平方是否够用.....铜35平方最大加到多大容量,应该考虑距离和变压器还有压降等等等。。。问题谢谢。
最后修改:
2011/10/8 21:30:40
11-10-08 21:23
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-09 11:53