登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教启动风机电路哪种方式好?

点击:1924 回复:28

现在需做个控制柜,用来启动5台22KW的电机(一台风冷散热器用5个22KW风机),请问用每路电机用电机保护器还是用接触器加热继电器好啊?每台电机要加延时错开启动吗?
11-09-30 13:57
你这个控制最好用接触器加热继电器,22KW也是比较大的电机了。肯定有温度量来分别控制启停吧!!!
11-09-30 14:48
我也是这样想的,但加不加时间继电器呢?
11-09-30 16:22
最好的办法是, 一台软启, 一台PLC, 5套接触器. 这样延时\启动都解决了. 热继与电机保护器作用都一样. 其实一般的产品, 性能都不太稳定.
11-09-30 16:35
用软启一拖五的控制方式
11-09-30 16:38
启动个风机用得着一套软启一套PLC么?嫌成本低啊。。。。
风机要求不高的话用星三角就够了
我们公司做的通风系统用的风机全是星三角启动,最大的是30KW的风机
东西用好点的
11-09-30 19:01
我查过系统中其它泵的原理图,电机30KW,37KW的都是直接启动的,没有用到星三角启动的。
11-09-30 21:18
直接启动就可以了,最好用时间继电器相互错开
11-09-30 21:43
直起就行关键是电源变压器的容量
11-09-30 22:50
对,有道理,厂变用的是2000KVA,直接启动没问题
11-10-03 15:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯