主题:为什么60A的三相空开带1.5或2.2KW的三相设备都会跳闸呀

点击:5120 回复:26

2.2kw 电机应该坏啦!漏电
11-10-02 10:38
我是做超市电工的   我们这有好多这样的设备没出现这样的现象1是开关带漏电2是电机有漏电  重点检查电机吧!!多数在这出问题
11-10-03 14:23
用万用表量一下2.2KW马达的三相电阻及每相对地电阻就知道了
11-10-03 23:47
应该是电机坏了,不管怎么样不应该配这么大的空开,这是最基本的
11-10-04 17:11
2.2KW电机为什么要用60A的空开?
11-10-04 20:26
2.2KW的电机有問題,檢測下
11-10-06 19:15
谢谢大家
11-11-07 10:24
同意2楼分析。电机漏电了。开关跳的是漏电保护。
11-11-07 19:48
支持2楼的观点
11-11-07 20:03
支持2楼的观点,
11-11-07 21:46