主题:三菱3.7千瓦的变频器带3.7的鼓风机,电机参数:2级 转数 7099 频率120 电压380。带不起来怎么解决
点击:2203 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
min6114362
期待楼主问题解决后给大家分享下
11-09-25 20:56
11楼
编辑
引用
管理
明谦
版主说得对!我赞成。
11-09-25 21:08
12楼
编辑
引用
管理
jimmycqd
有没有试过把启动转矩的参数设置调大点,
还有变频器选用应该要比电机大一级为好,
11-09-25 21:24
13楼
编辑
引用
管理
xilinxue
加速率时间设置长些看看
11-09-25 21:41
14楼
编辑
引用
管理
ningshunhui
变频器50HZ以上都是恒功率运转!50HZ以下恒转距运行!也就是说50HZ以上就不是V/F控制了。这样设计是为了保护电机额定功率下运行。楼主想把变频器当奥特曼用。那是不可能的!