132千瓦6极电动机该配多大的铝芯电缆,150平方三芯铝电缆安全载流量是多大,请各位大侠赐教
11-09-22 20:02
1楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
铝线用150的差不多,安全载流量有240安左右吧。
11-09-23 18:48
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
用150的可以
11-09-23 19:29
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
考虑到启动电流的话,铝线要185 铜要120
11-09-23 23:05
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-25 14:18
5楼
编辑
引用
管理
li20023
看电机的工作状态和作业环境还有负荷量来决定
11-09-30 18:21
6楼
编辑
引用
管理
1574794698
要狠大才可以的
11-10-01 16:36
7楼
编辑
引用
管理
qsy0116
150安全载流量 应该有300A左右!
11-10-02 10:45
8楼
编辑
引用
管理
1773481190
150的铝芯电缆就可以用了,150*2倍=300 就是导线的荷载电流
6极电动机属于低速电机(只有1000转)启动电流小,可不考虑启动瞬时电流大小
11-11-10 10:47
9楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
可以