主题:132kw电机启动问题
点击:1464 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
潍落
。
我想问下,在电路图中,有软启动器和变频器,电机启动时候是先通过变频启动呢,还是先通过软启动器启动,为什么要这样,有什么好处
11-09-21 16:57
1楼
编辑
引用
管理
ascent
我们厂一百多KW的电机通过变频控制,有一个预启动,有点类似于软启动,保护到电气设备。
11-09-21 17:12
2楼
编辑
引用
管理
ascent
我们厂一百多KW的电机通过变频控制,有一个预启动,有点类似于软启动,保护到电气设备。
11-09-21 17:14
3楼
编辑
引用
管理
339402782
图能发来看看吗?
11-09-21 21:05
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个功率可以变频器直接启动
11-09-21 22:53
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-22 13:15
6楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
6楼132KW的电机如采用Y/△起动,变压器多大的容量和起动转换时多大的冲击电流,是否造成开关跳闸。
11-09-22 15:46
7楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
就光启动来说,采用变频器或者软启动器的办法都是可以实现启动的。我做过没问题但是电气元件要选好。
11-09-22 18:25
8楼
编辑
引用
管理
chenqing309
变频启动要比软起好,但成本高
11-09-22 20:10
9楼
编辑
引用
管理
dreampku
一般不会把软启动和变频器放在一块的,变频器可实现启动和调速功能,价格高一点。如果选则软起,价格低一些,有两种方式:一种是启动后一直运行的,一种是启动后即将软启动切除,用接触器或断路器来控制。最好上图实际分析一下