10楼
编辑
引用
管理
526205730
再到现场,在两台变频器的输入端都加了磁环(绕了一圈),空开就不跳了,是干扰还是绕了一圈导线显现电感性了,问题是解决了就是还不清楚到底是什么原因!
11-09-16 14:22
11楼
编辑
引用
管理
dujiyiyuan
串入电感有效的滤除高次谐波,在电梯变频器中经常应用。
11-09-17 00:58
12楼
编辑
引用
管理
xilinxue
看来变频器要麻烦了!
11-09-17 07:27
13楼
编辑
引用
管理
zxy19740831
把空开过流保护原件动作值改大点就好啦
11-09-17 17:11
14楼
编辑
引用
管理
xfgmq01
串入电感有效的滤除高次谐波
11-09-17 17:39
15楼
编辑
引用
管理
526205730
引用
xfgmq01
在 2011/9/17 17:39:39 发言
【内容省略】
输入端也有高次谐波吗?
最后修改:
2011/9/19 12:35:01
11-09-19 12:34
16楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
打包机一般都是变频器控制。它的谐波含量很高在80%以上。我在中山的一家工厂测试过。你使用电抗器是对的。主要是谐波危害。