登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:帮帮我了!!!变频器接地反倒更加干扰严重了?

点击:13584 回复:30

接地应该是这样子
变频器          机床    ...
  |                  |        |
   ---------------------------------||地
不能是
变频器          机床    ...
  |                  |        |
   -----------------------------
             |
            ==地
就是不能形成回路.
04-12-29 14:53
楼主,我赞同kdrji的说法,接地会更差的说法是不对的,其实你可以去试试改变一下载波频率,把载波频率提高一点可能会有所改善
05-01-05 17:48
量量接地点和零线之间是否有电压,有电压说明接地点不是等电位,将每个设备的接地点用导线连到接地点上,变频器的接地线要比规定的提高一级.
将模拟量的直流电源从住电源上取电源,之间加滤波器.最好离变频器远些.
干扰是多方面的,比如接地点不等电位,电机绝缘不好,等等.
改造项目更为突出,熟话说没病不死人,得耐心的排查.
05-01-05 18:35
在发电机的转子侧接个EMC有什么作用?
06-03-06 21:59
主楼可能接的不是地,而是厂房钢构。
06-03-07 19:50
关于接地后干扰情况会更严重的情况的确是存在的,主要是由于干扰信号本身就是来自地线。
我就碰到过一次,两个不同品牌的(具体品牌就不说了)变频器和PLC通讯,两者的内部设计的噪音对策设计不一样。
通常IC设计的时候,噪音对策通常有三种思路,1是远离干扰信号源,2是电容接地,3是光电隔离。
我碰到的这个变频器内部通讯线路板直接接地,板子采用的是远离干扰信号源的设计。PLC是采用电容接地的设计,这个时候两者不接地,没有问题。接地线接上之后,变频器的干扰就通过地线,而且一般这个干扰值远超过PLC的接地电容的吸收能力,就会直接爬到通信线路上了。通过示波器看,干扰对比很明显。
此种情况,PLC放弃接地。不允许的话,在接地线上串电容,随便什么类型的,具体大小摸索,我的情况是kpF级别。
07-08-27 10:32
我现在也遇到了这样的情况.我一台PLC带了四十几台变频器,分成四个电柜装的.其中第一二个电柜放在一起,三四个在一起离前面的约有三十米左右.PLC在第一个柜子里.可现在的问题是除了第二个柜子里的变频器信号不稳定外其它的都挺好的.第二个柜子里放了十二台变频器.频率在3.7到5.5KW之间.开始是控制起停都不是很好.有的动了有的没反应.后来我把载波频率调了下.现在起停都还可以了,只是在加减速的时候就变得不同步了.有些速度可以改变有些不能,可是等跳过某一段频率的时候它又跟上了.这个频率也不一定是哪一段可能是几HZ里的,也可能是十几的.真是急死人了.希望大家帮帮忙!!!!!
07-09-06 06:49
你电源是三相5线还是三相4线,就是零线和地线是不是同一根线
07-09-06 08:30
接地是一方面哦,另外没别的原因了吗为什么中是考虑接地的原因呢
07-09-06 13:29
好啊又学一手啊     顶一下
07-09-07 09:43

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯