主题:1.当按X0时Y0点亮,2.当按X1时5秒后Y0熄灭.梯形图怎么实现?
点击:3698 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
564520130
请教各位前辈?
1.当按X1时Y0亮,2.按X1时5秒后Y0熄灭.
11-09-04 21:17
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
加个定时器不就搞定了
11-09-04 22:38
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
1.当按X1时Y0亮,2.按X1时5秒后Y0熄灭. X1按二次 还是什么的
11-09-04 23:19
3楼
编辑
引用
管理
licong1238
11-09-04 23:19
4楼
编辑
引用
管理
zwk34
LD X000
OR Y000
ANI T1
OUT Y000
LD X000
RST M0
LD X001
OR M0
OUT M0
LD Y000
AND M0
OUT T1 K50
END
11-09-05 08:24
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三菱的手册上就有现成的例子;
11-09-05 08:43
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
再简单不过的例子
11-09-05 08:54
7楼
编辑
引用
管理
sjpuk
引用
564520130
在 2011/9/4 21:17:07 发言
【内容省略】
这个是笔误??
11-09-05 09:55
8楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
四五两楼说的是呀!也就是瞬时导通延时断开呀!无论哪种PLC都容易实现呀!
11-09-05 11:54
9楼
编辑
引用
管理
564520130
学习了
最后修改: