主题:【话题】电流互感器为什么没有烧坏?(20110902)

点击:2463 回复:20

我们的印刷机总功率125KW,包括三相电机,单相电机,照明,电加热。客户要求在总电源处加电度表,以显示机器的用电情况。我们采用的方案是,通过800/5的电流互感器,接到电度表上。由于不清楚客户有什么具体的安装要求,我们只是暂时把电流互感器装上了,电度表没有装。现场做调试的人员通电调试。事后我们才想起来电流互感器的二次端不能开路。但是调试人员已经把机器开了3天了,我想互感器肯定烧了。结果用万用表一量,还是好好的。什么原因呢?
最后修改:2011/9/5 14:39:38
11-09-01 19:05
不是瞬间开路造成感应电压揭穿
11-09-01 20:16
本来就电流很小,再说你800/5的电流更小 什么能烧呢
11-09-01 21:20
电流互感器开路并不会烧互感器,开路状态互感器二次侧会产生危险高电压,人体碰到会受到电击。引起人身伤害。
11-09-01 21:30

引用 徐敏辉 在 2011/9/1 21:30:22 发言【内容省略】

讲得有道理 但也可以引起二次侧击穿
11-09-02 10:09
主要是高压互感器不能够开路,低压互感器没事
11-09-02 10:39

引用 徐敏辉 在 2011/9/1 21:30:22 发言【内容省略】

11-09-02 12:20
放心用吧
11-09-02 14:27
电流互感器开路并不会烧互感器,开路状态互感器二次侧会产生危险高电压,人体碰到会受到电击。引起人身伤害。
11-09-02 17:10
没有烧坏还不好啊
----------------------------------------------