登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:配电房

点击:1470 回复:13

要想找人帮助最好把问题说清楚点,你说的是高压断路器还是低压断路器?
好像说的是低压空气断路器吧?如果不是很古老的产品,关于断电保护功能分断电自动跳闸(配置了欠压脱扣器)和断电不跳闸,但不管采用哪种功能,断电后的重合闸都不需要你先分闸再合闸,你这种情况可能是成套厂在控制回路特别的设置。
11-11-12 23:11
各位老师介绍的很详细!
11-11-13 12:51

引用 jsyxywj 在 2011/9/1 15:17:30 发言【内容省略】

11-11-14 13:08

引用 qlin 在 2011/9/1 7:09:34 发言【内容省略】

某些万能框架断路器。在过载跳闸后,就需要按一下分闸按钮实现复位和储能的,然后才能合上闸。否则是合不上的。如我们以前见过的日本寺崎和ABB的某些万能断路器。
12-09-15 21:21

上一页 上一页