点击:2372 回复:28

建议换一个。
11-08-31 11:09
如果检查确认没有过载和有短路,基本上可以说空气开关有问题误动作,上次我们公司3200A万能断路器 调了好几次查线路没有问题没有过载,到最后把开关的电流互感器短路好了。一直到现在没有跳有一年了!
11-08-31 15:16
有可能是空开的问题,跳闸时空开是否发热可以粗略判断。
11-08-31 15:40
跳的时候用手摸摸空开外壳是否很热,
热的话就是空开有问题了。
11-08-31 21:46

引用 wxljl88 在 2011/8/31 15:16:21 发言【内容省略】

把电流互感器短接了,那还要断路器干什么,我看干脆用铜排把开关也短接完了,今后断路器怕是再也不会跳了,即使是短路着火了。太有才了。
11-08-31 22:29

引用 小笨熊 在 2011/8/31 10:17:16 发言【内容省略】

小熊老师 一向鄙视浙江货  对啦 正泰的质量如何 老师给介绍几个质量好的呗
11-09-01 06:46
该用户被锁定!
11-09-01 09:00
浙江货这么带劲吗?  受教了···
11-09-01 12:48
你的空开整定电流是多少(操作把下面的数字)?实测电流是多少?如果实测电流接近整定电流了,过载的热脱扣可能动作。如果是热脱扣动作,可换整定电流大一级的开关。
11-09-01 15:50

引用 小笨熊 在 2011/9/1 9:00:44 发言【内容省略】

支持国货只能是想法啦 .........谁让他自己不争气呢
11-09-02 06:43