应该是电表断的是篮线到绿线的这个点,断开后可以用另外两家的,这是表的问题,只有一户两根线,或者共用黄线接的那一相线就行了。
11-08-28 13:12
21楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
无敌小飞龙
在 2011/8/27 8:05:06 发言
【内容省略】
11-08-28 16:59
22楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
有意思,可能是表的问题,最后一家表不能切断电表。
11-08-28 18:13
23楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
11-08-28 19:16
24楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
从你图上一看就是表断的是零线 如果其中一户欠费 比如说A户吧 那么他的表自动把零线给断啦 但现在是3家用一根零线啦 那么现在的情况就是在A户没电后但火线还是有电的 然后火线通过A户的用电设备进去 从零线出来 因为零线是一根 而且他自己电表的零线已经断啦 所以电流通过另外两家的零线到蓝线的那个零线出去啦 所以只有三家电表的零线都断掉啦才能3家一起停电 不然只要一家有电 其余的2家就不会停电
现在我不明白的是如果电表的火线电流和零线电流不一致的时候 电表的转数和一致的时候的转数是不是一样呢 比如说 火线是10A 零线也是10A的时候转数是120转 那当火线是10A零线是15A的时候 电表会不会超过120转呢? 如果是这样那么 先用玩电的那家就是在偷另外两家的电 不知道说的对不对
总之 把火线和零线换个进线位置 一切就应该解决啦