主题:可能问题很幼稚,但是我真的不明白!

点击:3485 回复:42

碰一下有火花,这还不明显?
11-08-25 20:47
压线处的接触面积过小就容易出线这种现象。
11-08-26 08:01
一个40A的空开,用来作为西门子伺服控制器的24V的控制电源的进线电源开关
讲实在话伺服器的控制电源安装40A的空开都烧毁 这么大的控制电源我没有见过呢
你的控制电源是24V的应该是普通的那种开关电源吧 容量多大啊
能不能发个图片让大家看看
我一般见的到伺服器控制电源空开非常小 10A都很大了
11-08-26 12:29
空开没有烧毁啊,是空开下面的的一段线烧了!
11-08-26 14:13
我也想问。40安的开关还是控制电源
11-08-26 22:09
线头松动,接触不良
11-08-27 14:45
你是交流开关用在直流电路中,一定要选择合适的开关
11-08-27 17:16
你刚开始怎么不是怀疑40A空开性能不良,换一个40A的先呢?还你测24V电压很正常啊?怎么你会觉得有异常呢?
11-08-27 23:15
看看有没有漏电,用一个带漏保的开关试下就清楚了
11-09-08 11:05
如果0V已经接上,+24的线头一接的时候有点小火花也很正常,楼主的线是不是细了点?
那表卡一下,看看电流多大,对比一下线径试试
11-09-17 16:47