主题:可能问题很幼稚,但是我真的不明白!

点击:3485 回复:42

一个40A的空开,用来作为西门子伺服控制器的24V的控制电源的进线电源开关,伺服控制器控制电机一直运行的好好的,忽然有天发现40A空开接线处的线烧焦了,空开下端子接线处也明显有烧黄的痕迹,但是空开没有跳开。我认为空开选大了,导致短路没有跳开,于是换了个20A的空开。结果发现,每次电机运行不到20分钟空开就跳开了,请问各位大哥,这是怎么回事?谢谢!
另外,因为我认为可能是24v短路造成的,于是就用万用表进行了检查,从空开上将24V正极拆下,然后测量它与24v正极的电压,显示为24V,而与负极的电压为0?这是怎么回事啊?而且我将24V正极重新接回时,由于24v正极电源空开仍然闭合,发现轻微的碰下空开接线端子会冒出小小的火花,和啪的细微的声音,接触的线头上也有烧过的痕迹,这是怎么回事啊,真是崩溃!
跪求各位大哥帮帮小弟的忙!现在领导逼得紧,我急啊!
最后修改:2011/8/24 23:21:45
11-08-23 23:05
测下该电源工作时电流是多大。再和电源标示的输入电流比较
11-08-23 23:22
不明白楼上的意思!
11-08-24 00:41
可能是电流大了,接线处的螺丝没拧紧,(与电压关系不大)
11-08-24 06:55
接线松动,电流大,40A的都烧焦了,你还不明白?
11-08-24 07:46
路过。看看
11-08-24 08:35
w=ui  算一下电流不就知道了
11-08-24 09:08
40安空开下的线烧焦是接触不实,20安空开2小时后跳是空开容量小或导线发热带的20安空开也发热使的空开带负载能力下降。
11-08-24 15:34
之前那个,接线处压不紧吧,或是你的线小,再就是 空开 不灵敏啦
11-08-24 16:40
进来学习的~~~
======================================================