主题:高手帮忙,买错了时间继电器

点击:1857 回复:25

引用 zhaqq1314 在 2011/8/22 8:46:24 发言【内容省略】

各位,《时间继电器》就是时间继电器,怎可能变成PLC。
时间继电器分通电延时和断电延时两种楼主已经说了,一般都是给电就吸合,你说的《最小通电时间2秒》真的无法理解。
买错了去换应该是可以的,最好是未曾拆开包装。
11-08-23 07:38
看客,你们看到楼主什么时候变成PLC了?
在回复中只有我用PLC软件画2个电路,并有
“用PLC软件画的电路图,供参考。”标注。8楼也已经看明白了。
断电延时器,通电时给大电容充电,触点吸合,电路断开利用电容储存的电能维持触点吸合状态,待设定时间到再断开触点,这种产品时间大不了,见到最长12m,且价格高3倍左右。
由于电容要充电所以有一个最小通电时间,但楼主说的2s可能大了点(最好看资料说明)。
楼主是不想跑路换产品,如果还不想找回差价(不排除商家拿错产品),你就按我提供的第二个电路(左有红边的)接,如果不成功,给你200奖金!
楼主请分析的看回贴,并触类旁通,举一反三地解决自己的问题。
11-08-23 08:12
可能通电2秒是气囊打开的最小时间
11-08-23 08:24
如果取反怎么样?
11-08-23 08:24
若是气体的,把触头部分整个连底座反过来,上好就是
11-08-23 08:38

引用 zhong-gong 在 2011/8/23 7:38:15 发言【内容省略】

谢谢你的回复。
我的本意是用点动按钮(瞬时)触发时继线圈,然后利用它的延时断开触。见图(1)
买回来看了说明书发现这样不行,因为延时断开触点动作的前提是线圈在之前至少得电2秒以上。见图(2)
附件
附件
目前已经去换了通电延时,接线如图(3)
11-08-23 09:31
目前已经去换了通电延时,接线如图(3)
附件
11-08-23 09:32

引用 知道一点 在 2011/8/22 20:48:23 发言【内容省略】

非常感谢你。可惜昨天没看到你的回帖,多跑了一趟,呵呵~
11-08-23 09:34
哈哈
不好意思回晚了
就当锻炼身体啦
11-08-23 09:55

引用 zhaqq1314 在 2011/8/23 8:24:05 发言【内容省略】

看你后来的产品说明,你怎么还认为带气囊?
11-08-23 10:01