10楼
编辑
引用
管理
taotianhao
水加热后,开启搅伴装置,温度马上从设定值37度串升到41度左右,上升的速度非常快!等待温度降低到设定温度37度时,却又能够非常完美的恒温在37度,但降温的速度非常非常的慢。在搅拌装置一直开启着和温控输出截止的状态下,温度从41度降到37度需要四十分钟左右!
请问,一直开着搅伴重新进行自整定,要先设定好目标温度吗?
11-08-22 08:20
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
你不会在它整定中动什么吧?
没有目标它凭什么整定?
11-08-22 14:58
12楼
编辑
引用
管理
taotianhao
我没动什么。这次在自整定我一直开着搅拌。导致现在必须开搅拌,才能恒温。真是晕死了。
11-08-23 08:06
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-23 17:12
14楼
编辑
引用
管理
wf2009_love
RKC 90块,肯定是假货啦!楼主买了山寨版的啦!
11-08-30 16:10
15楼
编辑
引用
管理
yuguangxue00
1、你如果被加热的水少,就要减少加热功率。2、仪表进行自整定的时候,一定要整个系统都工作起来。3、整定后如果还过冲几度,那就将p值将下来。我的经验设定是pid的比例在1:20:1.5,值的大小根据功率而定,功率大的值相对大。