我手里确实没有什么劳什子公式。日常维修中用不到这个公式的,我也不费心去记这个公式的,只是坏啥换啥,实在是烧糊了看不清原件,则参考相同机型的阻值与功率值大小来修复之。用得着费心耗神地去计算吗?答案明摆着嘛。
但各位对我的期待,还是逼着我学习和探究了一番,想来对充电电阻(或准确点来说电容充电的限流电阻)的取值,即是限制电容上电时充电电流大小的,以此保障储能电容和整流模块的安全。因为电容在上电瞬间,有极大的浪涌充电电流,而电容的允许最大充电电流肯定是有一定限制的,其引脚载流量也有限制的,过大即会损坏电容。整流模块同时也有一个过载范围的,也易造成过流冲击而损坏。好在整流模拟的富裕量较大,内部每只整流二极管只承受额定电流的1/3吧(记不大准),因而这里光考虑电容的充电电流就是了。但时不同容量的,不同供电电压的电容,所允许的最大充电电流值(还是充电时间、功率损坏、热量等因素),想来也是不容易得出准确值来的,也要不嫌繁琐地细心计算一番的。
其实由于限流充电电路的充电时间常数极小,充电往往在一个周波或几个周波之内,即告完成,对限流电阻的冲击时间极短。所以其电阻的功率值并不是太大。选用限流电阻,只要使限制电容的瞬间充电电流,保证电容不致损坏,也就行了。
另外,同一个功率机型,各制造厂家所取用限流电阻的阻值和功率值也相差极大,如同属18.5kW机型,有的取值为120欧80W(8018F3 普传),有的取值为20欧80W(ALPHA2000 阿尔法),悬殊是如此之大!那么厂家是按什么计算来确定的?厂家肯定依据的不是同一个标准,若有几个标准同时存在,那就说明其实没有什么标准!!我想来想去,搞得头都大了噢。我又考察了多种机型,感觉各厂家的选用值,真的是千差万别,不能找出一个统一的标准来,这说明非设计人员的我们要找到一个通用的公式,就更难了。
叨叨了半天,还是未搞出计算公式来,得,总算在网上找到一个计算公式,看下图(屏面截图得到文字图):
但这个公式虽然看起来极正规,但实际好像不能用的。没有哪台变频器(哪怕是几百瓦小功率的)会用到2.2k电阻的(真用到这么大阻值,也就不用再选用20W功率,2W都用不了的)。高兴了一小会,感觉用不上的。没有哪个变频器厂家是按这个公式来选用限流电阻的。
我又将多个限流充电路做一归纳,发现自己可以试着提供一个经验公式(这是一个我自己估摸出的公式,还不是被各位老弟逼出来?!),仅供参考,按此选用电阻,应该也不会有什么大问题,并希望得到各位老师的指正为盼。
1、不带直流电抗器的变频器,550/变频器kW,再乘以1.5(经验系数),等于限流电阻的欧姆值;电阻功率值(单位为W)=变频器KW数/1000,再乘以2(经验系数)。
2、带直流电抗器的变频器,因电抗器有抑制电流突变作用,限流电阻的电阻值和功率值可选小一些。电阻值等于上式结果,除以3;功率值=变频器KW数/1000。
比如为30kW变频器选用限流电阻,可取30欧60W。
我按上述经验公式算了几遍,基本上是大差不差,作为维修参考应该可以,但是电工考试用此公式,就是零分噢。
我这种维修工水平的人,只能拿出这种“非标公式”来了,不知各位有没有失望?
最后修改:2011/8/13 9:11:04