登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教中间继电器的问题
点击:1255 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
tracyinba
请教下什么情况下会把控制电路的220V交流中间继电器
1.触点烧毁
2.线圈发热至烧毁
3.触电和线圈都烧毁
按说控制电路电流都是毫安的 ,不应该把中间继电器烧了的
请大家帮忙,这三种情况都烧毁过 好几个继电器了。
11-08-04 15:07
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
工作频繁,发热;过载;中间继电器质量问题。
11-08-04 16:02
2楼
编辑
引用
管理
qlin
通常的情况:
1.电流过大,继电器动作时、弧光造成触点间瞬间短路等;
2.机械卡死,电压过高等;
3.如2楼所说,工作频繁、元件质量问题等。
具体则要根据现场情况判定。
11-08-04 16:14
3楼
编辑
引用
管理
hlj3881805
你可以在工作时量一电流和电压不就知了
11-08-04 16:53
4楼
编辑
引用
管理
1143799064
1.触点烧毁
2.线圈发热至烧毁
3.触电和线圈都烧毁
11-08-04 18:13
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
1、接线松或线短路
2、负载过大或线路短路
3、元件的质量及以上二点相结合去分析吧
11-08-04 18:55
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
过流,本身质量差或给线圈的电压不符合线圈要求的额定电压,至于第3种同事发生,几乎很少
11-08-04 23:35
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-05 00:56
8楼
编辑
引用
管理
ascent
在选配中间继电器质量好一点的情况下
不短信,不过载一般是不会出问题的
11-08-05 13:00
9楼
编辑
引用
管理
13477442498
选型时最好用进口的,虽说价格贵了点,还是划算的。
11-08-05 17:01
上一页
下一页
工控新闻
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
更多新闻资讯