登录
首页 工控贴图
回帖 发帖
正文

主题:上几张给人家改造的中频电炉

点击:3586 回复:24

自己改造后,也要方便别人维修或提供维护支持,很好!
11-08-18 05:44
现场是我家,学会就靠它!
11-08-18 07:53
此中频电炉是因为变压器坏了 高压串入中频柜 导致全部烧坏 。下图是修回来的变压器,全公司有4台1250KVA变压器 一台400KVA一台160KVA
11-08-20 16:46
此变压器是淘汰产品S7系类
附件
附件
附件
11-08-20 16:48
私人企业 图省钱 变压器就放在厂里 一个小角落里 、连护栏都没有多危险,里面还有一台两台并起来 接一个断路器,全部不符合要求。
附件
附件
11-08-20 16:52
下图是一个箱变 装了两台变压器,老板精明把1250KVA变压器标牌换成800KVA的,少拿基本电费。看来关系不错
附件
附件
附件
最后修改:2011/8/20 16:57:58
11-08-20 16:54
附件
附件
11-08-20 16:59
典型的违规超做·不过兄弟真的能给老板省钱的哇·哈哈·我们厂里面去年装新厂房的时候因为省钱所以把照明电给接道了动力电上面·今年罚款2万元··我偷偷的大声笑··活该你个铁公鸡哈哈·表情
11-10-13 21:11
www.nbhaishun.com中频电炉设备主要应用领域:
  1、机床导轨的淬火处理;
  2、煤矿用截齿的焊接;
  3、矿山用一字钎头和梅花钎头的焊接;
  4、直径30以下螺栓的热变形;
  5、直径30以下的螺母的热变形;
  6、金属粉末重熔;
  7、直径300以下链轮的热处理;
  8、直径80以下轴的淬火处理;
  9、直径80以下工件的横截面处理;
  10、各种手工工具的淬火处理(锤子,斧头,管钳,断线钳);
12-06-13 17:50
上次我改造的磨轴承的机器也是动力线不动,控制线全换,PLC也换掉
12-06-13 19:25

上一页 下一页