主题:电机运转中 空气开关自动跳闸
点击:2890 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
guanglongjushi
5.5kw电机,运转1--2分钟,空气开关自动跳闸,是电机坏了吗?谢谢
11-07-31 11:23
1楼
编辑
引用
管理
zqk8751
1,空开是否过小,电机负荷是否过重
2电机轻微稍毁。
11-07-31 11:30
2楼
编辑
引用
管理
guanglongjushi
看来是电机轻微稍毁。
11-07-31 11:34
3楼
编辑
引用
管理
zp197873
查一下线路的绝缘情况及电机的负载
11-07-31 11:35
4楼
编辑
引用
管理
guanglongjushi
是一个风机上的电机,负载应该不算大。就是环境温度很高。
11-07-31 11:36
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
楼主应该提供一下空开大小及工作电流,这样才好分析。
11-07-31 15:22
6楼
编辑
引用
管理
zhufen110
楼主应该提供一下空开大小及工作电流,这样才好分析。
11-07-31 15:53
7楼
编辑
引用
管理
1453633754
楼主应该提供一下空开大小及工作电流,这样才好分析。
11-07-31 20:39
8楼
编辑
引用
管理
JUQINGYONG
引用
1453633754
在 2011/7/31 20:39:00 发言
【内容省略】
还用热继电器设置对不对
11-07-31 20:56
9楼
编辑
引用
管理
qlin
测一下运行电流;
还有,以前是正常运转的吗,也就是新安装的还是运行了一段时间的。
11-08-01 08:32