主题:PC机和CPU315-2PN/DP直接用网线通信网题

点击:9700 回复:20

插上网线的时候PN口灯是黄色的,正常吗?我用的是3.2版本的CPU。
11-07-10 13:52
实际型号  和组态的是一样吗     现在软件  至少用 SP4的才可以                                 型号一种是EH13    一种是EH14
11-07-10 20:59
颜色是黄色
11-07-10 21:01
我用的是5.5版的软件,CPU 是EH14的,我是直接打开软件后就开始在 以太网站点编辑 里搜MAC地址,直接和PLC连的话是用交叉线,通过交换机用的是直通网线。组态的话,难道一定要和实际的组态一致吗?包括输入输出模块吗?应该没必要吧,我只是搜CPU而已啊~郁闷啊,我怎么试都连不到哈。
11-07-11 21:17
试试 以前的软件能搜到吗?   是不是软件的问题啊
11-07-11 21:25
软件问题应该不会吧~我换台电脑看看~因为用的都是5.5版,还有一个是5.4SP3的,没有这个型号的CPU,就更加搜不到了,晕啊....过几天就去现场了,程序都没办法灌!
11-07-11 22:34
呵呵~换了台电脑就可以了,始终不明白之前那台怎么就不行!
11-07-12 21:20
原来是防火墙设置的问题,我自己的电脑允许例外了,但公司的没有~呵呵~关掉防火墙就好了
11-07-13 22:42
是吗,我试了,怎么不行?是关带防火墙的软件,还是Window自带的防火墙
12-05-22 22:06
应该也不是防火墙的问题,可以重装或还原一下电脑,再重装软件就好了
12-05-24 14:14