主题:RDM1塑壳漏电断路器能倒着安装吗?
点击:2156 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
爱我别走54
我们有几台分接箱上面的断路器正着装不好接线,想把它头朝下装从下面进线,可以吗?
11-07-07 18:13
1楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
因为正着装线没法接!我知道漏电开关线接反的话,就不起保护了!
11-07-07 19:30
2楼
编辑
引用
管理
3703549
想办法改。因为你反装的话,给以后维修的人不方便,接触器也是,习惯!我上次换个接触器别人反装,差点没电到。很危险。
11-07-07 20:13
3楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
我就是想问这样做能用吗?是安装的把电缆进出线给弄反了,现在没办法改了所以我想把断路器倒过来装!要不断路器就不起保护作用了!
11-07-07 21:46
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
没有见过这么装过?一般都垂直安装或水平安装,没有倒着装
11-07-07 21:50
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
最好不要倒着装
11-07-08 05:31
6楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
最好正着装,但也见过很多台湾、德国设备是反着装的。
反着装的话最好有个提示标签,提示检修人员。
如果检修作业人员能遵守《电业安全工作规程》做好技术措施--停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦的工作的话就不会出问题。
最后修改:
2011/7/8 9:22:11
11-07-08 09:21
7楼
编辑
引用
管理
mat3210
违反安全规程的还是能免则免。。
11-07-08 09:21
8楼
编辑
引用
管理
zgj_666
还是费点事正着装。这样省的给以后留下安全隐患。
11-07-08 11:53
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-08 12:02