主题:FX1N能否在输出脉冲的同时改变输出频率

点击:3140 回复:15

使用DDRVA来输出一段脉冲,用什么方式能在输出的同时任意改变输出频率?类似数控机床的加工百分比,能有几个档位就够了,查阅编程手册说是一定要走完一段之后才能改变它的最高频率,我是想有没有其他的办法来改变它,比如改变PLC的运行频率,它会不会改变?当然前提是不能丢步!
请有经验的大哥指点下!
最后修改:2011/6/29 0:23:20
11-06-29 00:18
FX1N 除了PLSV指令可以做到运行中改变频率可以响应外,其它指令都不行!
11-06-29 08:04
DDRVA是不能实时更改的,更改了要到指令下一次执行时才生效
11-06-29 08:30
DDRVA不行;
11-06-29 08:36
用什么办法可以?定位模块什么的呢,永宏的有没有这个功能
11-06-29 12:30
永宏可以
11-06-29 13:18
附件
11-06-29 14:11
使用PLSV来做多动作的定位个人觉得很难~!用绝对值都搞了10天才弄好3000步
11-06-29 23:37
那是因为你还对它不够了解!个人感觉你的程序现在可能还存在一些问题!
11-06-30 08:39
测试了,现在的问题就是不能在运行中改变速度,比如砂轮磨损,切削能力下降了,如果还是固定的速度过去就会导致工件烧坏,还有就是电子手轮还好办法没接上;