主题:再次求助:威伦MT506递增数值
点击:1170 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
anbing
如图,给寄存器D220递增或者递减都限制在32767以内,用什么办法使用16位?
11-06-24 23:08
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你的上限值写大了吧,16位的数据达不到6个9
11-06-24 23:20
2楼
编辑
引用
管理
anbing
我上下限值都要6位数才够用,至少要650000
11-06-24 23:50
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
那你数据要设置成双字的,32位
11-06-25 00:48
4楼
编辑
引用
管理
anbing
就是不知道怎么来设置成32位,PLC里面是32位的,就是屏幕干不了
11-06-25 00:53
5楼
编辑
引用
管理
zhengchang
自己在PLC里面做处理咯,到32767清零进位什么的。
11-06-25 08:09
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是软件设计就是这样的了,你可以问一下威纶的技术支持,要不就用PLC来实现,M100和M101在触摸屏里为 位状态设定元件 (复归型开关)
最后修改:
2011/6/25 18:20:25
11-06-25 18:02
7楼
编辑
引用
管理
anbing
原本是用PLC来做加减的,但长按快速递增不好弄,还有就是PLC有点小,1S的,差不多超过2000步了
11-06-25 18:23
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
大于32767,只能用32位的;
11-06-27 09:31
9楼
编辑
引用
管理
wv123
您的上限是32767。
详细信息,请访问威纶通官方网站:
http://www.weinview.cn
。
11-06-28 09:49