主题:关于电容补偿的问题!!

点击:1471 回复:15

这个问题可以百分百肯定是电流跟电压取样同名端的问题,只要把电压取样换另外相就可以了。为什么说要换电压取样呢,因为电流取样更换比较麻烦如果互感器确定了再换就麻烦了改电压很方便。
11-06-23 11:35
要检查你的电压是不是过压,你打到自动补偿,看过压指示灯亮了没有,如果过压你再补,那就肯定不行的。
11-06-23 13:14

引用 xuyifa 在 2011/6/23 11:35:40 发言【内容省略】

您是说 如果取样的电压是A B两相 换成B A吗?还是把其中的一个换成C呢? 我是新手从来没接触过变电所  呵呵
11-06-23 18:55

引用 375554318 在 2011/6/23 13:14:36 发言【内容省略】

 在有电容补偿的时候 母排的电压是420 好像是  有电忘啦这几天就弄别的东西啦
11-06-23 18:57
可以用钳形电流表卡的
11-07-23 17:29
如果你取样电压是A,B两相,那么你的取样电流只能取C相,如果取样电压是A,C两相,则取样电流(也就是你电流互感器感应的那相)只能取B相了
11-07-26 16:17