登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:机器突然停机,异常信号全部显示

点击:1561 回复:16

看下触摸屏的程序,看下程序中提示出错的,对应控制的地址,这些出错提示具体是怎么来的
11-06-18 02:21

引用 tigermu 在 2011/6/17 21:26:35 发言【内容省略】

我把PLC和伺服的程序全部读出来了,都没问题的么。快3天了,还没好,现在一般2个小时左右停掉一次。
11-06-18 14:49

引用 guomei1345 在 2011/6/17 22:13:08 发言【内容省略】

220V交流电和24V直流都很稳定,直流在23.93V,当机器挑掉的时候,电压没任何变化。
11-06-18 14:51

引用 理想奋斗 在 2011/6/17 22:22:42 发言【内容省略】

控制线路检查了,没问题,我想也许是哪里短路了一下。
11-06-18 14:52
如果是单个异常信号的话,可以看触摸屏程序,找到动作的接点和线圈,不过,他一下子10几个伺服电机异常加上全部的异常停机信号出现,所以没判断出来,可能是哪里短路漏电了。
11-06-18 14:55
该用户被锁定!
11-06-18 16:55
机械过负荷的话,触摸屏上会显示哪个轴的电机过负荷,负荷参数上限值都设定好的。
11-06-19 08:20

上一页 上一页