登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:日光灯接线问题
点击:3607 回复:42
30楼
编辑
引用
管理
136384063
会不会是镇流器小了,两个日光灯串联有72W,镇流器58W,怎么能带动呢?选个大了。
11-06-19 11:56
31楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-19 14:20
32楼
编辑
引用
管理
dllsunny
是灭蝇灯```镇流器没坏的话``得用110v的启辉器,就能正常亮
11-06-19 16:17
33楼
编辑
引用
管理
190179253
我们单位的灭蚊灯好像就是串联的 并且用的两个启辉器 一个镇流器 和楼主画的图一样
11-06-19 21:38
34楼
编辑
引用
管理
chenqing309
20W的话,镇流器就要用40W
11-06-19 22:41
35楼
编辑
引用
管理
hcc157
这样起辉困难,建议,你改为并联方式。
11-06-20 02:24
36楼
编辑
引用
管理
302655306
镇流器,启辉器规格都不对,尤其两个灯管必须并联
11-06-20 09:19
37楼
编辑
引用
管理
rymx12345
把灯管串联,看成是电阻串联。
只要参数选对了,就没有问题了。
11-06-20 14:57
38楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-21 09:17
39楼
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
镇流器 跟普通的是不一样的!!!
11-06-22 00:44