主题:节能灯关了以后为什么老闪烁

点击:68320 回复:54

三个原因,其一,接触不良,线路存在硬点,其二,开关装在零线,其三,灯泡质量
11-12-08 11:59
如果不是开关的问题的话,就有可能个灯的材质有关系了
11-12-11 14:40
节能灯质量问题。
11-12-11 16:15

引用 gezhaoyuan123 在 2011/7/12 18:55:40 发言【内容省略】

我遇到的也是这样,自己家的灯上面没有指示灯,怎么会有这个情况?
我怀疑是不是灯质量的问题... ...
11-12-11 19:24
说明节能灯有问题,因为节能灯是电子整流器,可能是内部电子元器件间断发电所致。
11-12-11 20:33
这应该是灯管质量有问题
11-12-12 08:17
如果开关控制火线 有可能是开关漏电
11-12-12 08:30

引用 hsm666 在 2011/6/16 9:41:31 发言【内容省略】

11-12-12 11:13
灯线非零线端的线与火线之间有漏电或电容感应,这些电容可以直接激活荧光粉发光,不需要高压启辉,你可以做个试验:用你的化纤衣服脱下后在等附近晃一下,就会有同样的发光。
11-12-15 14:22
零火线是否接反,开关上是不是有其他回路并连的