登录
首页
人机界面
普洛菲斯Pro-face
回帖
发帖
正文
主题:[求助]用GP传输线对PLC的监控
点击:4179 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
chsheep
我用的是GP377L和FX的PLC ,下面几点我都确认过了,但是还是不能用GP的编程线对PLC进行监控,不知道问题出在哪,请大家来帮忙指点一下,谢了。
1,GP与PLC通讯正常
2,安装系统下的INTERNAL 2PORT选了
3,GP系统也重装了
04-12-11 16:21
1楼
编辑
引用
管理
无言的猪
用GP的编程线对PLC进行监控??
不是应该用GP-PLC的通讯电缆吗?
04-12-12 22:01
2楼
编辑
引用
管理
renokan
这个问题能不能版主出来指教一下?我听说gp有这个功能,具体不知道怎么实现。我用的fx-plc,一个口用触摸屏,一个口用232通讯跟其他设备通讯,现在无法监控,编程比较累,盼回复!
04-12-13 09:10
3楼
编辑
引用
管理
chsheep
怎么都没人来理我们这种小学生啊?
04-12-14 00:40
4楼
编辑
引用
管理
无言的猪
不理解你要做什么?是不是想要通过pro-sever采集GP数据啊?
04-12-15 09:00
5楼
编辑
引用
管理
renokan
硬件: fx-plc,gp触摸屏,GP- FX通讯电缆(编程口连接),已连接,gp-pc传输电缆一根,已连接(gp tool口,pc rs232口),软件gp-developer,问能否实现gp- delveloper 透过GP (利用gp-pc 电缆,gp-fx电缆)实时监控PLC程序?
求助
04-12-15 11:03
6楼
编辑
引用
管理
dgd110
理论上是可行的
[GP SETUP]----[Mode Settings]----[Option]----选择[INTERNAL 2PORT]
将设置好的程序下传到GP内
即可通过PLC监控软件来对PLC进行监控
无须PC----PLC的电缆连接
该功能仅支持三菱的PLC
PS:前人的经验,我也没有具体操作过。
04-12-16 15:02
7楼
编辑
引用
管理
renokan
谢谢我试试
04-12-16 17:09
8楼
编辑
引用
管理
quto
可以用PC-GP连接线直接监控三菱PLC,本人实际操作过,但要进入GP OFFLINE参数设定里面将GP端口设定为PLC状态.至于能否支持其他牌子的PLC,问过上海PROFACE公司,得到答复是如果GP相应参数有出现标志则可以,具体是啥不清楚,有那位大侠指教一下.
05-01-01 23:05
9楼
编辑
引用
管理
chsheep
楼上的老兄能具体的说一下该如何设定GP吗?因为我在这个问题上转了快一个月了,还有个问题请教一下,监控用的是PLC的软件还是用GP软件?我在东莞,经常去深圳,有时间请你吃饭。
05-01-04 19:49
上一页
下一页
工控新闻
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
我国部署深入实施“人工智能+”行动
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
更多新闻资讯